2차 플랜트를 가지는 단위피드백 시스템에 선형 PD 제어기를 다음 그림… | [7급 국가직 자동제어] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 14년 1회차
2차 플랜트를 가지는 단위피드백 시스템에 선형 PD 제어기를 다음 그림과 같이 추가하였다. 램프입력(ramp input)에 대한 정상상태 오차를 0.02로 유지하기 위한 kpk_p의 값을 결정한 후, 폐루프 전달함수의 특성방정식으로부터 감쇠비(damping ratio)를 0.5로 하기 위한 kdk_d의 값을 결정했을 때, kpk_p와 kdk_d의 값은?

kpk_p kdk_d
문제 이미지
1
10 0.8
2
10 0.5
3
1 0.8
4
1 0.5
해설

kp=10k_p=10, kd=0.8k_d=0.8이다.

개루프 전달함수 10(kp+kds)s(s+2)\dfrac{10(k_p+k_ds)}{s(s+2)}의 속도 오차 상수는 Kv=lim⁡s→0sG=5kpK_v=\lim_{s\to 0}sG=5k_p이다.
ess=15kp=0.02e_{ss}=\dfrac{1}{5k_p}=0.02이므로 kp=10k_p=10이다.

특성방정식은 s2+(2+10kd)s+100=0s^2+(2+10k_d)s+100=0이므로 ωn=10\omega_n=10이다.
2ζωn=2+10kd=102\zeta\omega_n=2+10k_d=10에서 kd=0.8k_d=0.8이다.

  • kp=10k_p=10, kd=0.5k_d=0.5: 2+10kd=72+10k_d=7이 되어 감쇠비가 0.35로 조건을 만족하지 못한다.
  • kp=1k_p=1, kd=0.8k_d=0.8: Kv=5K_v=5로 램프 오차가 0.2가 되어 오차 조건을 만족하지 못한다.
  • kp=1k_p=1, kd=0.5k_d=0.5: 오차 조건과 감쇠비 조건을 모두 만족하지 못한다.