2차 플랜트를 가지는 단위피드백 시스템에 선형 PD 제어기를 다음 그림… | [7급 국가직 자동제어] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 14년 1회차
2차 플랜트를 가지는 단위피드백 시스템에 선형 PD 제어기를 다음 그림과 같이 추가하였다. 램프입력(ramp input)에 대한 정상상태 오차를 0.02로 유지하기 위한 의 값을 결정한 후, 폐루프 전달함수의 특성방정식으로부터 감쇠비(damping ratio)를 0.5로 하기 위한 의 값을 결정했을 때, 와 의 값은?
1
10 0.8
2
10 0.5
3
1 0.8
4
1 0.5
해설
, 이다.
개루프 전달함수 의 속도 오차 상수는 이다.
이므로 이다.특성방정식은 이므로 이다.
에서 이다.
- , : 이 되어 감쇠비가 0.35로 조건을 만족하지 못한다.
- , : 로 램프 오차가 0.2가 되어 오차 조건을 만족하지 못한다.
- , : 오차 조건과 감쇠비 조건을 모두 만족하지 못한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요