금속 커튼월의 시험소 실물 모형 시험(mock up test)에 대한 … | [7급 국가직 건축시공학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 14년 1회차
금속 커튼월의 시험소 실물 모형 시험(mock up test)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
예비시험은 설계풍압의 +50 %를 최소 10초간 가압하여 시험 장치에 설치된 시료의 상태를 일차적으로 점검하고, 시험실시 가능여부를 판단하는 시험이다.
2
기밀시험은 정압 하에서 내외의 압력차를 75 Pa부터 최대 299 Pa로 하여 시험체에서 발생하는 공기 누출량을 측정하고, 설계기준의 기밀성능을 만족하는지 판단하는 시험이다.
3
정압수밀시험은 설계풍압 중 정압의 20 % 또는 30.4 kg/m2 중 큰 값의 압력차에서 수행하며, 살수는 3.4 ℓ/m2·min의 분량으로 5분 동안 시행해서 누수상태를 관찰하여 누수가 발생하지 않거나 통제가 불가능한 유입수가 없어야 한다.
4
동압수밀시험은 정압수밀시험과 유사하나 가압의 방식에 차이가 있으며, 가압 시에는 비행기 프로펠러나 팬 혹은 이에 상응하는 장치를 사용하여 시험한다.
해설
정압수밀시험의 살수는 5분이 아니라 15분 동안 시행하므로 그 설명이 옳지 않다.
정압수밀시험은 정해진 압력차를 유지하면서 일정 살수량을 15분간 뿌려 누수 여부를 관찰하는 시험이다.
- 예비시험은 설계풍압의 50 %를 최소 10초간 가압하여 시료 상태와 시험 가능 여부를 점검하는 시험이 맞다.
- 기밀시험은 정압 하에서 압력차를 단계적으로 주어 공기 누출량을 측정하는 시험이 맞다.
- 동압수밀시험은 프로펠러·팬 등으로 바람과 함께 물을 뿌려 맥동 압력을 재현하는 시험이 맞다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요