콘크리트의 설계기준압축강도는 25 MPa이고 철근의 설계기준인장강도는 … | [7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차
콘크리트의 설계기준압축강도는 25 MPa이고 철근의 설계기준인장강도는 500 MPa인 직사각형 단면의 철근콘크리트보를 건축구조기준의 강도설계법으로 설계하고자 한다. 압축지배단면 중에서 최소 압축대 깊이와 인장지배단면 중에서 최대 압축대 깊이에 각각 가장 가까운 값은? (단, 는 보의 유효깊이를 나타내며, 인장철근은 1열로 배치된다)1
0.65, 0.4
2
0.55, 0.3
3
0.45, 0.25
4
0.35, 0.2
해설
압축지배단면의 최소 압축대 깊이는 약 0.55, 인장지배단면의 최대 압축대 깊이는 약 0.3이다.
항복변형률:
압축지배 한계():
항복강도가 400 MPa를 넘으면 인장지배 한계는 :
- 0.65, 0.4: 계산값보다 크게 잡은 조합이다.
- 0.45, 0.25: 계산값보다 작게 잡은 조합이다.
- 0.35, 0.2: 계산값보다 훨씬 작게 잡은 조합이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요