건축구조기준을 적용할 때, 중심축 압축력을 받는 강구조 압축재의 설계에… | [7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차
건축구조기준을 적용할 때, 중심축 압축력을 받는 강구조 압축재의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
공칭압축강도는 휨좌굴, 비틀림좌굴, 휨-비틀림좌굴의 한계상태 중에서 가장 작은 값으로 한다.
2
얇은 판으로 된 십자형 또는 조립기둥과 같은 2축대칭 압축재는 휨-비틀림과 비틀림좌굴에 의한 한계상태를 고려하여 공칭압축강도를 계산해야 한다.
3
적합한 구조해석에 의하여 검증된 경우, 가새골조와 트러스의 압축부재는 1.0 보다 작은 유효좌굴길이계수()를 사용할 수 있다.4
휨좌굴에 대한 압축강도 산정 시, 한계세장비() 이상의 세장비를 갖는 압축재의 경우 휨좌굴응력은 탄성좌굴응력과 동일한 값을 사용한다.해설
한계세장비 이상인 압축재의 휨좌굴응력을 탄성좌굴응력과 동일하게 쓴다는 진술이 옳지 않다.
세장비가 를 넘으면 초기 변형 등을 고려해 탄성좌굴응력에 0.877을 곱한 값을 휨좌굴응력으로 쓴다.
- 공칭압축강도를 여러 좌굴 한계상태 중 가장 작은 값으로 하는 것은 옳다.
- 얇은 판의 십자형·조립기둥 같은 2축대칭 압축재에서 비틀림 계열 좌굴을 검토하는 것은 옳다.
- 적합한 해석으로 검증되면 가새골조·트러스 압축재에 1.0보다 작은 유효좌굴길이계수를 쓸 수 있으므로 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요