건축물은 하중조합에 의한 하중효과에 저항하도록 설계하여야 한다. 다음 … | [7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차
건축물은 하중조합에 의한 하중효과에 저항하도록 설계하여야 한다. 다음 그림에 제시된 건축물의 기둥, 벽체 등 수직부재에 인장력을 발생시킬 가능성이 가장 큰 하중조합은? (단, 하중조합에서 고정하중(D), 활하중(L), 지진하중(E)만 고려하며, 모든 층의 경간에 작용하는 고정하중과 활하중의 크기는 동일하다고 가정한다)
1
0.9D + 1.0E
2
1.2D + 1.6L
3
1.2D + 1.0E + 1.0L
4
1.4D
해설
수직부재에 인장력을 일으킬 가능성이 가장 큰 조합은 0.9D + 1.0E이다.
지진하중에 의한 전도모멘트는 외측 기둥에 인장(인발)을 만들고, 고정하중은 이를 상쇄하는 압축을 준다. 따라서 고정하중을 감소(0.9배)시키고 활하중을 빼면서 지진하중을 더하는 조합이 인장에 가장 불리하다.
- 1.2D + 1.6L: 횡하중이 없어 모든 수직부재가 압축만 받는다.
- 1.4D: 고정하중만 증폭한 조합으로 압축만 생긴다.
- 1.2D + 1.0E + 1.0L: 지진하중은 같지만 증폭된 고정하중과 활하중이 압축을 더해 주므로 0.9D + 1.0E보다 인장 발생 가능성이 작다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 다음설명에해당하는용어를적으시오 ()란흙막이벽에작용하는토압에의한휨모멘트와전단력에저항하도록설치하는휨부재로서흙막이벽체에가해지는토압을버팀보등에전달하기위해필답형 건설공사 안전,안전기준2
- 흙막이벽에작용하는토압에의한휨모멘트와전단력에저항하도록설치하는부재로써흙막이벽에가해지는토압을버팀대등에전달하기위하여흙막이벽에수평으로설치하는부재의이름을쓰시오 띠장(wale2021년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차
- ☆☆ 비계기둥과기둥을직교하여수평으로설치하는부재이며흙막이벽에작용하는토압에의한휨모멘트와전단력에저항하도록설치하는부재의명칭을쓰시오. 정답</건설안전산업기사 필답(101~150)