콘크리트구조기준(KCI 2012)의 내진설계 시 특별 고려사항에서 규정… | [7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 14년 1회차
콘크리트구조기준(KCI 2012)의 내진설계 시 특별 고려사항에서 규정하는 특수모멘트 골조의 휨부재에 대한 요구사항을 만족하지 않는 것은?
1
부재의 계수 축력은 를 초과하지 않아야 한다. (단, 는 콘크리트 부재의 전체단면적, 는 콘크리트의 설계기준압축강도를 나타낸다)
2
부재의 폭은 200 mm 이상이어야 한다.
3
깊이에 대한 폭의 비가 0.3 이상이어야 한다.
4
부재의 순경간이 유효깊이의 4배 이상이어야 한다.
해설
부재의 폭 200 mm 이상은 특수모멘트골조 휨부재의 요구사항을 만족하지 않는다.
KCI 2012는 특수모멘트골조 휨부재의 폭을 250 mm 이상으로 요구하므로 200 mm로는 부족하다.
- 계수 축력이 이하여야 휨부재로 분류되므로 요구사항에 맞다.
- 깊이에 대한 폭의 비 0.3 이상은 요구사항에 맞다.
- 순경간이 유효깊이의 4배 이상인 것은 요구사항에 맞다.