건축구조기준에서 규정하는 등가정적해석을 사용한 건축구조물의 내진설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
층간변위는 각 층의 상·하단 질량 중심의 횡변위 차이로서 내진등급에 따른 허용층간변위는 층고의 0.01 ∼ 0.02배이다.
2
철근콘크리트와 철골모멘트저항골조에서 12층을 넘지 않고 층의 최소높이가 3 m 이상일 때, 건축물의 근사고유주기는 층수를 10으로 나눈 값으로 구할 수 있다. (단, 단위는 초이다)
3
구조물의 중심과 강심간의 편심에 의한 비틀림모멘트는 편심거리에 층전단력을 곱하여 산정하고, 우발비틀림모멘트는 지진력 작용 방향에 직각인 평면치수의 5 %에 해당하는 우발편심에 그 층전단력을 곱하여 산정한 모멘트이다.
4
공용차고의 경우 밑면전단력 산정에 사용하는 유효 건물 중량은 설계 활하중의 최소 25 %를 포함하여야 한다.
해설

공용차고의 유효 건물 중량에 설계 활하중의 최소 25 %를 포함해야 한다는 진술이 옳지 않다.

유효 건물 중량에 활하중의 최소 25 %를 포함하는 대상은 창고로 쓰이는 공간이며, 공용차고와 개방된 주차장 구조물은 제외된다.

  • 층간변위의 정의와 내진등급별 허용층간변위 범위는 규정과 같다.
  • 12층 이하·층고 3 m 이상 모멘트골조의 근사고유주기를 층수의 1/10로 구하는 것은 규정과 같다.
  • 편심거리와 평면치수 5 %의 우발편심에 층전단력을 곱해 비틀림모멘트를 구하는 것은 규정과 같다.