어느 주택에 여름철 실내온도를 25 °C로 유지하기 위해 열펌프를 설치… | [7급 국가직 화공열역학] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 화공열역학] 15년 1회차
어느 주택에 여름철 실내온도를 25 °C로 유지하기 위해 열펌프를 설치하려고 한다. 여름 냉방에 필요한 열량은 80 kJ·s−1이고, 내부교환코일을 통하여 여름에는 5 °C로 냉매를 순환시키며, 열싱크로 이용하는 지하의 온도는 15 °C로 유지되고, 코일의 특성상 냉매의 온도가 25 °C가 되어야 한다면, 여름 냉방에 소요되는 전력량[kW]은?
1
0.29
2
4.00
3
5.75
4
32.0
해설

냉방 소요 전력은 약 5.75 kW이다. 냉매가 5 °C에서 실내 열을 흡수하고 25 °C에서 지하로 방출하는 카르노 냉동기로 계산한다.

ω=TCTH−TC=278.15298.15−278.15≈13.9\omega = \dfrac{T_C}{T_H - T_C} = \dfrac{278.15}{298.15 - 278.15} \approx 13.9

W=QCω=8013.9≈5.75 kWW = \dfrac{Q_C}{\omega} = \dfrac{80}{13.9} \approx 5.75\,\mathrm{kW}

  • 0.29 kW: 열량을 절대온도(약 278 K)로만 나눈 값으로 성능계수 정의와 맞지 않는다.
  • 4.00 kW: 열량을 온도차(20 K)로만 나눈 값이다.
  • 32.0 kW: 성능계수가 2.5에 불과해야 하는 값으로 20 K 온도차의 가역 성능계수와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 화공열역학] 15년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 화공열역학 기출문제 암기장 전체 보기