변압기의 3상 결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 15년 1회차
변압기의 3상 결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
△-△결선은 중성점을 접지할 수 없다.
2
△-Y결선은 여자전류의 3고조파가 순환하기 때문에 기전력이 정현적이고 유도장애가 없다.
3
V-V결선의 변압기 이용률은 △-△결선의 66.6 %이다.
4
Y-Y결선에서 중성점을 접지시키면 2차측 유기기전력의 고조파 성분이 감소된다.
해설
옳지 않은 것은 V-V결선 이용률을 66.6 %로 본 설명이다.
V결선 이용률은 , 즉 86.6 %이고, △-△ 대비 출력비는 (57.7 %)이다.
- △-△결선: 중성점이 없어 접지할 수 없다.
- △-Y결선: △권선 안에서 제3고조파 여자전류가 순환해 기전력이 정현파에 가깝고 유도장애가 적다.
- Y-Y결선 중성점 접지: 제3고조파 여자전류가 중성선으로 흘러 유기기전력의 고조파가 줄어든다(대신 통신선 유도장애가 생길 수 있다).
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요