PD 제어기 G_c(s)=K_p+K_ds의 제어효과에 대한 설명으로 옳… | [7급 국가직 자동제어] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 15년 1회차
PD 제어기 Gc(s)=Kp+KdsG_c(s)=K_p+K_ds의 제어효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, KpK_p와 KdK_d는 각각 비례 및 미분 상수이다)
1
PD 제어기는 필터의 관점에서 고역통과필터(high-pass filter)이다.
2
PD 제어기는 일반적으로 감쇠를 개선하고 최대오버슈트(overshoot)를 감소시킨다.
3
PD 제어기는 일반적으로 대역폭을 증가시키고 계단응답의 상승시간을 감소시킨다.
4
PD 제어기는 시스템의 형(type)을 증가시키므로 정상상태 오차를 개선시킨다.
해설

PD 제어기는 원점에 극점을 추가하지 않으므로 시스템의 형(type)을 증가시키지 않는다. 형을 높여 정상상태 오차를 개선하는 것은 적분 동작이다.

PD 제어기는 영점 s=−KpKds=-\dfrac{K_p}{K_d}를 추가해 위상을 앞서게 하므로 주로 과도응답을 개선한다.

  • 고역통과필터 관점: 옳다. 주파수가 높을수록 이득 ∣Kp+jKdω∣|K_p+jK_d\omega|가 커진다.
  • 감쇠 개선·오버슈트 감소: 옳다. 미분 동작이 오차의 변화를 미리 억제한다.
  • 대역폭 증가·상승시간 감소: 옳다. 고주파 이득이 커져 응답이 빨라진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 15년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기