ALC(Autoclaved Lightweight Concrete) 패널의 현장가공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
설비배관을 위한 패널의 구멍뚫기는 보강철근을 절단하지 않는 범위 내에서 패널 1매당 1개소로 하고, 직경은 외벽에서 폭의 1/4 이하로 한다.
2
외벽 패널의 홈파기는 패널 1매당 1개소에 한하고, 폭 30 mm 이내, 깊이 10 mm 이내로 한다.
3
원칙적으로 외벽에 사용되는 패널의 현장 절단은 하지 않는다.
4
패널의 절단, 홈파기, 구멍뚫기 등으로 노출된 철근은 방청재를 사용하여 방청처리를 한다.
해설

ALC 외벽 패널의 설비배관용 구멍 직경은 패널 폭의 1/4보다 작은 비율로 제한되므로 옳지 않다.

외벽 패널은 풍하중 등 외력을 받으므로 내벽(간막이벽)보다 구멍 크기를 더 엄격하게 제한한다.

  • 외벽 패널의 홈파기는 1매당 1개소, 폭 30 mm·깊이 10 mm 이내로 한다.
  • 외벽에 사용하는 패널은 원칙적으로 현장 절단하지 않는다.
  • 절단·홈파기·구멍뚫기로 노출된 철근은 방청재로 방청처리한다.