수장공사 중 이중바닥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 15년 1회차
수장공사 중 이중바닥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
이중바닥에 사용되는 접착제 중 지지부용 접착제는 우레탄계로 하고 그 접착강도는 공사시방서에 따른다.
2
지지방식은 장선방식, 공통독립 다리방식, 지지부 부착 패널 방식을 표준으로 하고 그 지정은 공사시방서에 따른다.
3
이중바닥의 허용하중을 넘는 중량기기의 고정은 큰 하중이 직접 바닥 패널에 작용하지 않도록 한다.
4
이중바닥 마감면에서, 공사시방서에 의한 지정이 없는 경우의 수평정밀도는 인접하는 바닥패널 높이차를 조정식에서는 1 mm 이하, 조정이 불가능한 방식에서는 2 mm 이하로 한다.
해설
이중바닥 인접 패널 간 높이차 허용값은 제시된 값보다 더 엄격하게 규정되어 있어 옳지 않다.
패널 간 단차는 보행 걸림과 바닥재 들뜸으로 이어지므로 조정식·비조정식 모두 매우 작은 높이차로 관리한다.
- 지지부용 접착제는 우레탄계로 하고 접착강도는 공사시방서에 따른다.
- 지지방식은 장선방식, 공통독립 다리방식, 지지부 부착 패널 방식을 표준으로 한다.
- 허용하중을 넘는 중량기기는 하중이 바닥 패널에 직접 작용하지 않도록 고정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요