거푸집의 시공 및 해체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 15년 1회차
거푸집의 시공 및 해체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면 거푸집널의 해체는 시험에 의해 콘크리트의 압축강도가 5 MPa 이상을 만족할 때 시행한다.
2
거푸집을 해체한 콘크리트 면이 거칠게 마무리된 경우, 구멍 및 기타 결함이 있는 부위는 땜질하고, 6 mm 이상의 돌기물은 제거한다.
3
거푸집을 제거한 후 콘크리트 표면에서 25 mm 이내에 있는 조임재는 구멍을 뚫어 제거하고, 이로 인하여 콘크리트 표면에 생기는 구멍은 고품질 모르타르로 메운다.
4
슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면의 거푸집널의 해체는 단층 구조인 경우 콘크리트의 압축강도가 최소 12 MPa 이상을 만족할 때 시행한다.
해설

단층 구조의 슬래브·보 밑면 거푸집널은 콘크리트 압축강도가 설계기준압축강도의 2/3 이상이면서 제시된 12 MPa보다 높은 최소 강도를 만족해야 해체할 수 있다.

밑면 거푸집은 자중과 시공하중을 직접 받치므로 하중을 받지 않는 측면 거푸집보다 훨씬 높은 강도가 요구된다.

  • 기초·보·기둥·벽의 측면 거푸집널은 압축강도 5 MPa 이상에서 해체한다.
  • 거친 마무리 면은 구멍·결함을 땜질하고 6 mm 이상의 돌기물을 제거한다.
  • 표면에서 25 mm 이내의 조임재는 제거하고 그 구멍은 고품질 모르타르로 메운다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기