비보강조적조의 강도설계법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 15년 1회차
비보강조적조의 강도설계법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
비보강조적조의 저항강도는 단위조적조, 모르타르, 충전재의 압축강도를 사용하여 설계한다.
2
보강철근은 설계강도에 기여하지 않는 것으로 간주한다.
3
비보강조적조는 균열이 발생하지 않도록 설계한다.
4
휨강도 산정을 위해서 축압축응력과 함께 발생하는 휨압축 응력은 변형률에 비례하는 것으로 보며, 최대 압축응력은 조적조 28일 압축강도의 85 %를 넘지 않도록 한다.
해설

비보강조적조는 철근 없이 버티므로 압축강도만이 아니라 조적조의 인장강도를 고려해 설계해야 한다. 압축강도만으로 저항강도를 정한다는 기술이 옳지 않다.

휨을 받을 때 인장측을 저항하는 것은 조적조 자체의 휨인장강도뿐이므로 이를 설계에 반영한다.

  • 비보강조적조에서 보강철근이 있더라도 설계강도에 기여하지 않는 것으로 본다는 기술은 옳다.
  • 인장강도에 의존하므로 균열이 발생하지 않도록 설계한다는 기술은 옳다.
  • 휨압축응력을 변형률에 비례하는 분포로 보고 최대압축응력에 상한을 두는 것은 옳은 설계 가정이다.