정착길이 산정조건이 다음과 같을 때, 콘크리트구조기준(2012)에 따른… | [7급 국가직 건축구조학] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 15년 1회차
정착길이 산정조건이 다음과 같을 때, 콘크리트구조기준(2012)에 따른 압축 이형철근의 기본정착길이(), 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 기본정착길이() 및 확대머리 이형철근의 인장에 대한 정착길이()의 크기를 바르게 비교한 것은?○ 공칭지름 25 mm 및 설계기준항복강도 400 MPa의 에폭시 도막 철근(에폭시 도막계수는 1.2로 가정함)
○ 설계기준압축강도 25 MPa의 보통중량 콘크리트
○ 확대머리 이형철근의 인장에 대한 정착길이 산정식을 적용하기 위한 모든 조건을 만족함
1
2
3
4
해설
세 값을 계산하면 순이다.
압축 이형철근:
하한 보다 크므로표준갈고리:
확대머리:압축철근에는 에폭시 도막계수가 적용되지 않는 반면 인장 정착 두 식에는 1.2가 곱해지는 점이 순서를 결정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요