다음 회로에서 Z_{AB}를 Z_L을 이용하여 표현한 것으로 옳은 것은… | [7급 국가직 회로이론] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 회로이론] 16년 1회차
다음 회로에서 ZABZ_{AB}를 ZLZ_L을 이용하여 표현한 것으로 옳은 것은?
(단, 변압기는 이상적이다)
문제 이미지
1
ZAB=64ZLZ_{AB}=64Z_L
2
ZAB=80ZLZ_{AB}=80Z_L
3
ZAB=800ZLZ_{AB}=800Z_L
4
ZAB=6400ZLZ_{AB}=6400Z_L
해설

이상 변압기를 두 번 거치면 임피던스는 권수비 제곱의 곱만큼 변환되어 ZAB=6400ZLZ_{AB}=6400Z_L이다.

1차 측에서 본 임피던스는 a2a^2배가 된다.
10:1 변압기: Z2=102ZL=100ZLZ_2=10^2Z_L=100Z_L
8:1 변압기: ZAB=82×100ZL=6400ZLZ_{AB}=8^2\times100Z_L=6400Z_L

  • 64배: 뒤쪽 변압기 변환을 빠뜨린 값이다.
  • 80배: 권수비를 제곱하지 않고 곱한 값이다.
  • 800배: 한쪽만 제곱한 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요