단위 피드백 제어시스템의 루프(loop) 전달함수 G(s)=\frac{… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
단위 피드백 제어시스템의 루프(loop) 전달함수 G(s)=K(s+1)(s+a)G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+a)}에서 위상이 −180 ∘-180\,^\circ되는 주파수(ω\omega)가 0이라고 할 때, 이득여유(gain margin)가 항상 40[dB]이 되기 위한 KK와 aa의 관계식은? (단, a>0a>0인 상수이다)
1
K=0.1aK=0.1a
2
K=0.01aK=0.01a
3
K=0.05aK=0.05a
4
K=0.5aK=0.5a
해설

이득여유 40 dB 조건에서 K=0.01aK=0.01a이다.

위상이 −180°가 되는 주파수를 ω=0\omega=0으로 보면, 그때 루프 이득은 ∣G(j0)∣=Ka|G(j0)|=\dfrac{K}{a}이다.

이득여유: GM=20log⁡10aK=40GM=20\log_{10}\dfrac{a}{K}=40
aK=100⇒K=0.01a\dfrac{a}{K}=100\Rightarrow K=0.01a

  • K=0.1aK=0.1a이면 aK=10\dfrac{a}{K}=10으로 이득여유가 20 dB이다.
  • K=0.05aK=0.05a이면 aK=20\dfrac{a}{K}=20으로 이득여유가 약 26 dB이다.
  • K=0.5aK=0.5a이면 aK=2\dfrac{a}{K}=2로 이득여유가 약 6 dB이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기