터파기공사에 요구되는 지하구조물의 지반앵커 설계에 대한 고려사항으로 옳… | [7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차
터파기공사에 요구되는 지하구조물의 지반앵커 설계에 대한 고려사항으로 옳지 않은 것은?
1
구조물이나 도로에 인접한 곳에서 굴토할 경우에는 교통상황 및 건설용 중기 등을 포함한 각종 시공하중의 영향도 고려되어야 한다.
2
예상되는 수위는 항상 최고 수위로 고려하여야 한다.
3
흙막이벽 설계 시 흙막이벽에 직각방향으로 작용하는 토압과 수압을 고려하여야 한다.
4
띠장에 사전긴장을 가하는 장치를 도입하여 버팀보를 보강하여야 한다.
해설
띠장에 사전긴장을 가해 버팀보를 보강하는 것은 버팀보 공법의 프리로딩 내용으로, 지반앵커 설계 고려사항이 아니다.
지반앵커는 버팀보 없이 앵커체 자체에 긴장력을 도입해 흙막이벽을 지지하는 방식이다.
- 인접 구조물·도로의 교통상황과 건설중기 등 시공하중 영향을 고려한다는 설명은 옳다.
- 예상 수위를 안전측인 최고 수위로 고려한다는 설명은 옳다.
- 흙막이벽에 직각으로 작용하는 토압·수압을 고려한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요