타일공사 하자의 원인 및 대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차
타일공사 하자의 원인 및 대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
압착공법에서 타일붙임시간(open-time) 문제로 인해 붙임 모르타르의 경화가 이루어질 수 있다.
2
내외장 벽타일 떠붙이기 공법에서 붙임 모르타르의 바름두께는 3 mm 이하를 표준으로 한다.
3
타일의 동해는 일반적으로 흡수율과 기공률이 클수록 현저히 나타난다.
4
온도변화나 수분변화 등에 의하여 건물에 발생되는 변형이 타일에 미치는 영향을 적게하기 위하여 신축조정줄눈을 설치한다.
해설
떠붙이기 공법은 타일 뒷면에 모르타르를 두툼하게 얹어 붙이는 공법이므로, 바름두께 3 mm 이하라는 설명이 옳지 않다.
얇은 바름두께는 압착·접착 계열 공법의 특징이며, 떠붙이기는 훨씬 두꺼운 모르타르층으로 바탕 요철을 흡수한다.
- 압착공법에서 오픈타임 초과로 붙임 모르타르가 먼저 굳어 접착 불량이 생길 수 있다는 설명은 옳다.
- 흡수율·기공률이 클수록 타일 동해가 심하다는 설명은 옳다.
- 건물 변형의 영향을 줄이려고 신축조정줄눈을 둔다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요