콘크리트 공사의 철근이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 16년 1회차
콘크리트 공사의 철근이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
응력이 최대로 작용하는 곳에서는 이음을 하지 않는 것이 좋다.
2
정착 및 이음길이가 건축구조기준 및 철근배근도의 길이를 초과할 경우 허용차는 소정길이의 10 % 이내로 한다.
3
서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음을 하는 경우 D35 이하의 철근과 D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다.
4
압축부 겹침이음의 경우 이음길이는 크기가 큰 철근의 정착 길이와 크기가 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이어야 한다.
해설
압축부에서 서로 다른 크기의 철근을 겹침이음할 때는 D35 이하 철근과 D35 초과 철근의 겹침이음이 허용되므로, 할 수 없다는 설명이 옳지 않다.
D35 초과 철근은 원칙적으로 겹침이음을 하지 않지만, 압축부의 이형 크기 철근 이음은 예외로 인정된다.
- 응력이 최대인 곳에서 이음을 피한다는 설명은 옳다.
- 정착·이음길이가 기준 길이를 초과할 때 허용차를 소정길이의 10 % 이내로 한다는 설명은 옳다.
- 압축부 겹침이음길이는 큰 철근의 정착길이와 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이라는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요