건축구조기준에서 철근콘크리트 특수구조벽체와 특수구조벽체의 연결보에 대한… | [7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차
건축구조기준에서 철근콘크리트 특수구조벽체와 특수구조벽체의 연결보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
특수구조벽체에서 특수경계요소를 설계해야 할 경우, 경계요소의 범위는 압축단부에서 c−0.1lwc-0.1l_w와 c/2c/2 중 큰 값 이상이어야 한다. (단, cc는 압축단부에서 중립축까지의 거리이고 lwl_w는 벽체의 수평길이이다)
2
특수구조벽체에서 특수경계요소를 설계해야 할 경우, 플랜지를 가진 벽체의 경계요소는 압축을 받는 유효플랜지 부분뿐만 아니라 복부 쪽으로 적어도 300 mm 이상 포함하여야 한다.
3
연결보에 대각선 묶음철근을 배치해야 할 경우, 대각선 묶음철근은 최소한 4개의 철근으로 이루어져야 한다.
4
대각선철근이 배근된 연결보의 공칭전단강도는 대각선철근과 수평철근 및 수직철근에 의한 전단강도의 합으로 설계한다.
해설

대각선철근이 배근된 연결보의 공칭전단강도는 대각선철근만으로 산정하므로, 수평·수직철근의 전단강도까지 합한다는 설명이 옳지 않다.

공칭전단강도: Vn=2Avdfysin⁡αV_n = 2A_{vd}f_y\sin\alpha
대각선 묶음철근이 인장·압축 스트럿으로 전단을 직접 전달하므로 나머지 철근은 강도에 산입하지 않는다.

  • 특수경계요소의 범위를 압축단부에서 c−0.1lwc-0.1l_w와 c/2c/2 중 큰 값 이상으로 한 것은 옳다.
  • 플랜지 벽체의 경계요소가 유효플랜지와 복부 쪽 300 mm 이상을 포함해야 한다는 것은 옳다.
  • 대각선 묶음철근을 최소 4개의 철근으로 구성해야 한다는 것은 옳다.