건축구조기준에서 프리캐스트 콘크리트 부재설계의 일반적인 설계 원칙에 대… | [7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차
건축구조기준에서 프리캐스트 콘크리트 부재설계의 일반적인 설계 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
프리캐스트 콘크리트 부재의 설계기준강도는 18 MPa 이상으로 하여야 한다.
2
설계할 때 사용된 제작과 조립에 대한 허용오차는 관련 도서에 표시하여야 하며, 부재를 설계할 때 일시적 조립 응력은 고려하지 않는다.
3
프리캐스트 벽판을 사용하는 3층 이상의 내력벽구조에서 횡방향 연결철근은 바닥슬래브 또는 지붕바닥과 수직되며 내력벽 간격의 두 배 이하로 배치하여야 한다.
4
프리캐스트 콘크리트 부재는 인접 부재와 하나의 구조시스템으로서 역할을 하기 위하여 모든 접합부와 그 주위에서 발생할 수 있는 단면력과 변형을 고려하여 설계하여야 한다.
해설

프리캐스트 부재는 인접 부재와 하나의 구조시스템으로 거동하도록 모든 접합부와 그 주위의 단면력·변형을 고려해 설계해야 한다는 설명이 옳다.

프리캐스트 구조는 접합부가 일체성과 하중 전달을 좌우하므로 접합부 설계가 핵심이다.

  • 프리캐스트 부재의 설계기준강도 하한은 18 MPa보다 높게 규정되어 있으므로 틀리다.
  • 제작·운반·조립 중의 일시적 응력도 설계 시 고려해야 하므로 고려하지 않는다는 설명은 틀리다.
  • 3층 이상 벽판 내력벽구조의 횡방향 연결철근 간격은 내력벽 간격 이하여야 하므로 두 배 이하로 한 것은 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기