건축구조기준에 따라 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 기둥의 설계에서 종… | [7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차
건축구조기준에 따라 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 기둥의 설계에서 종국상태 시 최외단 인장철근의 순인장변형률이 0.003일 때, 기둥의 축력과 휨모멘트에 대한 강도감소계수(ϕ\phi)의 값은? (단, 철근의 항복강도는 400 MPa, 탄성계수는 2.0×1052.0 \times 10^5 MPa라고 한다)
1
0.70
2
0.75
3
0.80
4
0.85
해설

순인장변형률이 압축지배 한계와 인장지배 한계 사이인 변화구간이므로 직선보간하면 강도감소계수는 0.75이다.

압축지배 한계: εy=fyEs=4002.0×105=0.002\varepsilon_y = \dfrac{f_y}{E_s} = \dfrac{400}{2.0 \times 10^5} = 0.002
인장지배 한계: 0.0050.005

나선철근 기둥은 압축지배 ϕ=0.70\phi = 0.70, 인장지배 ϕ=0.85\phi = 0.85이므로
ϕ=0.70+0.15×0.003−0.0020.005−0.002=0.70+0.05=0.75\phi = 0.70 + 0.15 \times \dfrac{0.003 - 0.002}{0.005 - 0.002} = 0.70 + 0.05 = 0.75

  • 0.70은 압축지배단면(εt≤0.002\varepsilon_t \le 0.002)일 때의 값이다.
  • 0.85는 인장지배단면(εt≥0.005\varepsilon_t \ge 0.005)일 때의 값이다.
  • 0.80은 보간 계산 결과와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기