건축구조기준에서 철근콘크리트 1방향구조의 처짐에 관한 설명으로 옳지 않… | [7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차
건축구조기준에서 철근콘크리트 1방향구조의 처짐에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
보행자 및 차량하중 등 동하중을 주로 받는 구조물의 허용처짐 중에서 활하중과 충격으로 인한 캔틸레버의 처짐은 캔틸레버 길이의 1/300 이하이어야 한다. 다만, 보행자의 이용이 고려된 경우 처짐은 캔틸레버 길이의 1/375까지 허용된다.
2
과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 비구조 요소를 지지 또는 부착하지 않은 바닥구조는 활하중에 의한 순간처짐을 l/180l/180까지 허용한다. (단, ll은 골조에서 절점중심을 기준으로 측정된 부재의 길이이다)
3
처짐을 계산할 때 하중작용에 의한 순간처짐은 부재강성에 대한 균열과 철근의 영향을 고려하여 탄성처짐공식을 사용하여 산정하여야 한다.
4
일반 콘크리트 휨부재의 장기처짐은 크리프와 건조수축의 영향을 고려하여 산정한다.
해설

비구조 요소를 지지·부착하지 않은 바닥구조의 활하중 순간처짐 한계는 l/360l/360이며, l/180l/180은 평지붕구조의 한계이므로 옳지 않다.

바닥은 사용자 체감과 마감 손상 영향이 커서 지붕보다 더 엄격한 처짐 한계를 둔다.

  • 동하중을 받는 구조물에서 캔틸레버 처짐을 길이의 1/300 이하, 보행자 이용 시 1/375로 한 것은 옳다.
  • 순간처짐을 균열과 철근의 영향을 반영한 강성으로 탄성처짐공식에 따라 구하는 것은 옳다.
  • 장기처짐을 크리프와 건조수축의 영향을 고려해 산정하는 것은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기