건축구조기준에서 말뚝설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 이음말뚝과… | [7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차
건축구조기준에서 말뚝설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 이음말뚝과 세장비가 큰 말뚝은 제외한다)
1
기성 콘크리트 말뚝의 장기허용압축응력은 콘크리트설계기준 압축강도의 최대 1/4까지를 말뚝재료의 장기허용압축응력으로 한다.
2
기성 콘크리트 말뚝에 사용하는 콘크리트의 설계기준강도는 30 MPa 이상으로 하고 허용지지력은 말뚝의 최소단면에 대하여 구하는 것으로 한다.
3
나무말뚝을 타설할 때, 그 중심 간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이하 그리고 600 mm 이하로 한다.
4
매입말뚝 및 현장타설 콘크리트 말뚝의 허용지지력은 재하시험 결과에 따른 항복하중의 1/3 및 극한하중의 1/2 중 작은 값으로 한다.
해설

기성 콘크리트 말뚝의 장기허용압축응력을 설계기준강도의 최대 1/4까지로 정한 설명이 옳다.

나머지는 강도 하한, 간격 조건의 부등호, 재하시험 결과의 분모가 기준과 뒤바뀌어 있다.

  • 기성 콘크리트 말뚝의 콘크리트 설계기준강도 하한은 30 MPa보다 높게 규정되어 있으므로 틀리다(최소단면 기준 허용지지력 산정은 옳다).
  • 나무말뚝의 중심 간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상, 600 mm 이상이어야 하므로 "이하"는 틀리다.
  • 매입말뚝·현장타설 말뚝의 허용지지력은 항복하중의 1/2과 극한하중의 1/3 중 작은 값이므로 분모가 서로 바뀌었다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기