G1의 유효폭은 1,900 mm이다.

대칭 T형보의 유효폭은 세 값 중 최솟값을 취한다.

  • 슬래브 두께 기준: 16t+bw=16×100+300=1900 mm16t+b_w=16\times 100+300=1900\,\mathrm{mm}
  • 양쪽 슬래브 중심간 거리: 5000 mm5000\,\mathrm{mm}
  • 보 경간의 1/4: 10000/4=2500 mm10000/4=2500\,\mathrm{mm}

따라서 최솟값인 1,900 mm가 유효폭이며, 2,500 mm는 경간 기준값, 5,000 mm는 중심간 거리 기준값일 뿐 지배하지 않는다.