「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」상 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조로 옳지 않은 것은?
1
계단실은 예비전원에 의한 조명설비를 한다.
2
계단실은 창문․출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획한다.
3
건축물 내부와 접하는 계단실 창문 등(출입구를 제외한다)은 망이 들어있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적은 각각 1 m2 이하로 한다.
4
건축물 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 80 cm 이상으로 하고 그 출입구에는 피난 방향으로 열 수 있는 구조로 한다.
해설
건축물 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9 m 이상이어야 하므로 80 cm 이상이라는 설명이 옳지 않다.
이 출입구에는 피난 방향으로 열 수 있는 방화문을 설치해야 한다.
- 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 한다.
- 계단실은 개구부를 제외한 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획한다.
- 건축물 내부와 접하는 계단실 창문(출입구 제외)은 망입유리 붙박이창으로 하고 각각 이하로 한다.