공기조화방식 중 전공기방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축계획학] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축계획학] 16년 1회차
공기조화방식 중 전공기방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
이중덕트방식은 냉난방을 동시에 할 수 있으나 설비비가 많이 든다.
2
단일덕트정풍량방식은 외기의 엔탈피가 실내의 엔탈피보다 낮은 경우 냉방 시, 외기의 도입량을 증가시켜 공조부하를 감소시킬 수 있다.
3
단일덕트변풍량방식은 저부하 시 송풍량이 감소되어 기류 분포가 나빠지며 환기성능이 떨어지는 경우가 있다.
4
단일덕트정풍량방식은 높은 열용량을 갖는 공기를 활용하여 냉난방을 함으로 인해 반송동력비가 감소한다.
해설

전공기방식은 열용량이 작은 공기로 열을 나르므로 반송동력비가 감소한다는 설명이 옳지 않다.

공기는 물에 비해 열용량이 작아 같은 열량을 옮기려면 큰 풍량과 큰 덕트가 필요하고, 그만큼 송풍 동력이 커진다.

  • 이중덕트방식은 냉풍·온풍을 혼합해 냉난방을 동시에 할 수 있으나 설비비가 많이 든다.
  • 외기 엔탈피가 실내보다 낮을 때 외기 도입량을 늘리면 외기냉방으로 공조부하를 줄일 수 있다.
  • 변풍량방식은 저부하 시 송풍량이 줄어 기류 분포와 환기 성능이 나빠질 수 있다.