그림과 같이 깊이 3 m에 종방향으로 매설된 전력구 중심선을 따라 지표… | [7급 국가직 토질역학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 17년 1회차
그림과 같이 깊이 3 m에 종방향으로 매설된 전력구 중심선을 따라 지표면에 10 kN/m의 등분포 띠하중이 작용할 경우, 이로 인해 전력구의 윗면에 증가되는 등분포 하중은? (단, 등분포 띠하중과 전력구의 폭은 2 m로 동일하며, 띠하중은 지중으로 2 : 1의 경사로 퍼져 등분포 하중으로 작용한다)
1
1.6 kN/m
2
4.0 kN/m
3
5.0 kN/m
4
8.0 kN/m
해설
전력구 윗면에 증가되는 등분포 하중은 4.0 kN/m이다.
2 : 1 분포법에서 폭 B의 띠하중은 깊이 z에서 폭 B + z로 퍼지므로, 전체 하중이 보존되도록 크기가 줄어든다.
흙의 단위중량은 자중에 의한 응력에만 관계하므로 하중 증가량 계산에는 쓰이지 않는다.
- 1.6 kN/m는 폭이 아닌 면적 비율(제곱)로 줄인 값이다.
- 5.0 kN/m는 깊이 3 m의 분포폭을 B + z = 5 m보다 좁은 4 m로 잡아야 나오는 값이다.
- 8.0 kN/m는 감소된 하중 크기에 전력구 폭을 곱한 값이다.