건축물의 피난구조 및 소방시설에 대한 설명으로 옳은 것은? | [7급 국가직 안전관리론] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 안전관리론] 17년 1회차
건축물의 피난구조 및 소방시설에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
특별피난계단은 피난층 또는 지상까지 직접 연결되어야 하며, 피난의 방향으로 열 수 있는 구조이어야 한다.
2
방화문은 피난을 위해 항상 열려 있어야 하며, 닫혀 있는 경우는 화재 시 자동으로 열리는 구조이어야 한다.
3
간이완강기는 사용자의 몸무게에 따라 자동으로 내려올 수 있는 기구 중 사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 것이어야 한다.
4
옥내소화전설비는 거주자가 사용하는 설비로, 15분 이상 유효하게 작동되는 것이어야 한다.
해설

옳은 설명은 특별피난계단은 피난층 또는 지상까지 직접 연결되고 피난 방향으로 열리는 구조여야 한다는 것이다.

피난계단은 중간에 끊김 없이 피난층·지상까지 이어져야 하고, 출입문은 피난하는 사람이 밀고 나갈 수 있도록 피난 방향으로 열려야 한다.

  • 방화문은 연기·화염의 확산을 막는 설비이므로 항상 닫혀 있거나 화재 시 자동으로 닫히는 구조여야 한다.
  • 간이완강기는 연속 사용이 불가능한 기구이며, 사용자가 교대하여 연속 사용할 수 있는 것은 완강기이다.
  • 옥내소화전설비의 수원은 15분보다 긴 20분 이상(고층건축물은 그 이상) 방수할 수 있는 양을 기준으로 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 안전관리론] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 안전관리론 기출문제 암기장 전체 보기