보통콘크리트로서 굵은 골재 최대치수 25 mm, 슬럼프 150 mm, … | [7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차
보통콘크리트로서 굵은 골재 최대치수 25 mm, 슬럼프 150 mm, 슬럼프 플로 500 mm, 호칭강도 27 MPa인 레디믹스트 콘크리트를 지정하여 주문한 후, 외기기온이 20 °C인 상태에서 받아들이기 검사 및 공기량, 슬럼프, 슬럼프 플로 시험을 시행하였다. 「콘크리트 표준시방서」(2009)에서 레디믹스트 콘크리트 품질에 대한 지정에 있어 그 한도 혹은 허용차를 벗어나 당초 지정 품질을 만족시키지 못하는 것은?
1
콘크리트의 비빔 시작부터 타설 종료까지 110분이 소요되었다.
2
공기량 시험결과는 5.5 %로 나타났다.
3
슬럼프 시험결과는 165 mm로 나타났다.
4
슬럼프 플로 시험결과는 650 mm로 나타났다.
해설

슬럼프 플로 650 mm는 지정값 500 mm의 허용차를 벗어나 지정 품질을 만족하지 못한다.

슬럼프 플로 500 mm의 허용차는 ±75 mm이므로 허용 범위는 425~575 mm이다.

  • 외기온이 25 °C 미만이면 비빔 시작부터 타설 종료까지 120분 이내가 한도이므로 110분은 만족한다.
  • 보통콘크리트의 공기량은 4.5 % ± 1.5 %이므로 5.5 %는 만족한다.
  • 슬럼프 150 mm의 허용차는 ±25 mm이므로 165 mm는 만족한다.