방수공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차
방수공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
멤브레인(Membrane)방수는 아스팔트 방수층, 개량 아스팔트 시트 방수층, 합성고분자계 시트 방수층 및 도막 방수층 등 불투수성 피막을 형성하여 방수하는 공사를 총칭한다.
2
아스팔트방수공사에서 아스팔트의 용융온도는 접착력 저하 방지를 위하여 130 °C 이하가 되도록 유지한다.
3
시멘트 액체방수공사에서 방수시멘트 모르타르의 비빔 후 사용 가능한 시간은 20 °C에서 45분 정도가 적정하며, 그 외에는 방수재 제조자의 지정에 따른다.
4
아크릴 고무계 도막 방수재에 있어 방수재의 점도 조절이 필요할 때에 희석제로써 물을 사용할 경우에는 방수재 제조자의 지정 범위에 따르며, 사용량은 방수재에 대하여 5 % 이내로 한다.
해설
아스팔트 용융 시에는 온도가 너무 낮아지지 않도록 유지해야 하므로, 130 °C 이하가 되도록 한다는 설명이 옳지 않다.
온도가 낮으면 점도가 높아져 바탕과의 접착력이 떨어지므로, 접착력 저하 방지는 일정 온도 이상을 유지해야 달성된다.
- 멤브레인 방수를 불투수성 피막을 형성하는 방수공사의 총칭으로 본 설명은 옳다.
- 방수시멘트 모르타르의 비빔 후 사용 가능 시간을 20 °C에서 45분 정도로 한 것은 옳다.
- 아크릴 고무계 도막 방수재 희석용 물을 제조자 지정 범위에서 5 % 이내로 쓰는 것은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요