철근의 조립 및 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차
철근의 조립 및 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
고임재 및 간격재의 최대 배치간격은 구조물의 종류, 크기, 형태 등에 따라 상이할 수 있으나, 5 ~ 6층 이내 철근콘크리트 구조물의 슬래브에서는 최대 배치간격을 상․하부 철근 각각 가로 세로 2.5 m로 하는 것을 표준으로 한다.
2
고임재 및 간격재로 사용되는 플라스틱 제품은 콘크리트와의 열팽창률 차이, 부착 및 강도 부족 등의 문제가 있으므로 이를 사용할 경우에는 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인을 얻어야 한다.
3
서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우 D35 이하의 철근과 D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 있다.
4
철근 간의 순간격이라 함은 철근 표면 간의 최단거리이며, 철근 간의 마디, 리브 등이 가장 근접하는 경우의 치수이다.
해설

슬래브 고임재·간격재의 표준 배치간격은 2.5 m보다 훨씬 촘촘하므로 이 설명이 옳지 않다.

간격이 넓으면 타설 중 철근이 처져 피복두께가 확보되지 않으므로, 슬래브는 상·하부 철근 각각에 좁은 간격으로 고임재를 배치한다.

  • 플라스틱 고임재·간격재는 열팽창률·부착·강도 문제가 있어 책임기술자 검토와 담당원 승인을 거쳐 사용한다는 설명이 옳다.
  • 압축부에서 D35 이하 철근과 D35 초과 철근의 겹침이음을 허용하는 것은 옳다.
  • 철근 순간격을 마디·리브가 가장 근접하는 표면 간 최단거리로 보는 것은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기