지하연속벽 설치를 위한 시공준비, 장비 및 시공에 대한 설명으로 옳지 … | [7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 17년 1회차
지하연속벽 설치를 위한 시공준비, 장비 및 시공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
지하연속벽의 최소두께는 구조물의 응력해석에 따라 0.6 ~ 1.5 m 또는 그 이상으로 결정하여야 한다.
2
파내기 슬러리 장비는 슬러리를 파낸 도랑의 전 깊이에 걸쳐서 순환 및 교반해주는 장비도 갖추어야 하며, 슬러리를 압축공기로 교반하여야 한다.
3
수중 콘크리트 타설 시에는 트레미관을 사용하여 선단은 항상 콘크리트 중에 2 m 이상 묻혀 있도록 한다.
4
파내기는 계획서를 기초로 하고, 파내기 구멍은 수직으로 파며 최대 허용차는 1.0 % 이하로 한다.
해설
지하연속벽의 슬러리는 압축공기로 교반해서는 안 되므로 이 설명이 옳지 않다.
압축공기 교반은 안정액에 기포를 넣어 성능을 떨어뜨리고 굴착벽 안정을 해칠 수 있어, 기계적 순환·교반 장비를 사용한다.
- 최소두께를 응력해석에 따라 0.6~1.5 m 또는 그 이상으로 정하는 것은 옳다.
- 수중 콘크리트 타설 시 트레미관 선단을 콘크리트 속 2 m 이상 묻히게 하는 것은 옳다.
- 파내기 구멍을 수직으로 파고 최대 허용차를 1.0 % 이하로 하는 것은 옳다.