프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물의 지압부에서 해석이나 실험을 통… | [7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차
프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물의 지압부에서 해석이나 실험을 통해 성능이 규명되지 않을 경우, 받침부재의 모서리면으로부터 경간방향 프리캐스트 부재 끝까지의 거리에 대한 최소 규정에 해당하지 않는 것은? (단, 경간의 1180\frac{1}{180} 이상인 조건은 만족한다)
1
속찬슬래브의 경우 최소 50 mm 이상
2
속빈슬래브의 경우 최소 50 mm 이상
3
보 부재의 경우 최소 75 mm 이상
4
복부를 가진 부재의 경우 최소 50 mm 이상
해설

최소 규정에 해당하지 않는 것은 복부를 가진 부재 50 mm 이상이다.

받침부재 모서리에서 부재 끝까지의 거리는 슬래브류는 50 mm, 보나 복부를 가진 부재는 75 mm 이상이어야 한다.

  • 속찬슬래브: 50 mm 이상으로 규정과 같다.
  • 속빈슬래브: 50 mm 이상으로 규정과 같다.
  • 보 부재: 75 mm 이상으로 규정과 같다.