강구조 접합설계 시 용접접합, 마찰접합 또는 전인장조임을 적용하지 않아… | [7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차
강구조 접합설계 시 용접접합, 마찰접합 또는 전인장조임을 적용하지 않아도 되는 접합부는?
1
높이가 40 m인 다층구조물의 기둥이음부
2
높이가 50 m인 구조물에서, 모든 보와 기둥의 접합부 그리고 기둥에 횡지지를 제공하는 기타의 모든 보의 접합부
3
용량 40 kN의 크레인구조물 중 지붕트러스이음, 기둥과 트러스 접합, 기둥이음, 기둥횡지지가새, 크레인지지부
4
기계류 지지부 접합부 또는 충격이나 하중의 반전을 일으키는 활하중을 지지하는 접합부
해설

적용하지 않아도 되는 것은 용량 40 kN 크레인구조물의 접합부이다.

용접·마찰접합·전인장조임이 의무인 크레인구조물은 용량 50 kN 이상인 경우이므로, 40 kN은 대상이 아니다.

  • 높이 40 m 다층구조물의 기둥이음부: 높이 38 m 이상이므로 적용 대상이다.
  • 높이 50 m 구조물의 보-기둥 및 횡지지 보 접합부: 높이 38 m 이상이므로 적용 대상이다.
  • 기계류 지지부 또는 충격·하중반전 활하중 지지 접합부: 높이와 관계없이 적용 대상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기