내진설계 시 반응수정계수 산정방식으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차
내진설계 시 반응수정계수 산정방식으로 옳지 않은 것은?
1
임의 층에서 해석방향의 반응수정계수는 옥상층을 제외하고, 상부층들의 동일방향 지진력저항시스템에 대한 반응수정계수 중 최솟값을 사용하여야 한다.
2
구조물의 직교하는 2축을 따라 서로 다른 지진력저항시스템을 사용하는 경우에는 각 시스템에 해당하는 반응수정계수를 사용하여야 한다.
3
반응수정계수가 서로 다른 시스템들에 의하여 공유되는 구조부재의 경우에는 그 중 큰 반응수정계수에 상응하는 상세를 갖도록 설계하여야 한다.
4
서로 다른 구조시스템의 조합이 같은 방향으로 작용하는 횡력에 저항하도록 사용한 경우에는 각 시스템의 반응수정계수 중 최댓값을 적용한다.
해설
옳지 않은 것은 같은 방향 시스템 조합 시 반응수정계수 최댓값 적용이라는 설명이다.
서로 다른 구조시스템이 같은 방향의 횡력에 함께 저항하면 안전측으로 각 시스템의 반응수정계수 중 최솟값을 적용한다.
- 임의 층의 반응수정계수: 옥상층을 제외한 상부층 동일방향 시스템의 반응수정계수 중 최솟값을 사용한다.
- 직교 2축에 다른 시스템 사용: 각 방향 시스템에 해당하는 반응수정계수를 각각 사용한다.
- 공유 구조부재: 그 중 큰 반응수정계수에 상응하는 상세를 갖도록 설계한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요