철근콘크리트구조에 사용되는 인장 이형철근의 정착길이에 대한 설명으로 옳… | [7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차
철근콘크리트구조에 사용되는 인장 이형철근의 정착길이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
철근의 설계기준항복강도 및 공칭지름에 비례하고 콘크리트 설계기준압축강도의 제곱근에 반비례한다.
2
에폭시 도막이 되어 있는 철근은 도막되어 있지 않은 철근보다 정착길이가 감소한다.
3
D22 이상의 철근은 D19 이하의 철근보다 정착길이를 크게 해야 한다.
4
경량콘크리트를 사용하는 경우 일반적인 중량의 보통콘크리트보다 정착길이가 증가한다.
해설

옳지 않은 것은 에폭시 도막 철근의 정착길이가 감소한다는 설명이다.

에폭시 도막은 철근과 콘크리트의 부착을 떨어뜨리므로 도막계수(1.0보다 큼)를 곱해 정착길이를 증가시킨다.

  • 철근 항복강도·지름 비례, 콘크리트 압축강도 제곱근 반비례: 기본정착길이 식 ldb=0.6 dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}의 형태와 같다.
  • D22 이상이 D19 이하보다 큼: D19 이하에는 크기계수 0.8을 적용해 정착길이를 줄여 주므로 상대적으로 D22 이상이 길다.
  • 경량콘크리트 시 증가: 경량콘크리트계수 λ\lambda가 1.0보다 작아 정착길이가 늘어난다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기