단위중량은 16 kN/m^3, 내부마찰각은 30 °인 모래지반을 6 m… | [7급 국가직 토질역학] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 18년 1회차
단위중량은 16 , 내부마찰각은 30 °인 모래지반을 6 m 굴착하기 위해 아래 그림과 같이 흙막이벽을 설치하고자 한다. O점(고정단)에 대한 전도의 설계안전율이 1.5일 때, 지표면으로부터 2 m 깊이에 설치된 버팀보에 작용하는 하중은? (단, 흙막이벽은 강성벽체이며 벽체자중과 벽면마찰력은 고려하지 않고, 토압은 Rankine 토압이론을 적용하여 삼각형분포로 가정한다)
1
108 2
110 3
112 4
115 해설
O점에 대한 전도 안전율 1.5를 만족하는 버팀보 하중은 108 kN이다(단위폭당).
φ=30°이므로 , 이다. 그림에서 벽체 전체 높이는 2+4+3=9 m, 근입깊이 3 m, 버팀보는 O점 위 7 m에 있다.
주동토압: , O점까지 팔길이
수동토압: , 팔길이저항모멘트/전도모멘트 = 1.5로 놓으면
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요