전압을 정현파로 유도하기 위한 3상 변압기의 결선법 중 3고조파의 영향… | [7급 국가직 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 18년 1회차
전압을 정현파로 유도하기 위한 3상 변압기의 결선법 중 3고조파의 영향으로 통신장해를 일으킬 수 있는 결선법은?
1
Y-Y결선
2
△-△결선
3
△-Y결선
4
Y-△결선
해설
Y-Y결선은 3고조파의 영향으로 통신장해를 일으킬 수 있다.
Y-Y결선에는 3고조파 여자전류가 순환할 △회로가 없어 유도전압이 왜형되고, 중성점을 접지하면 3고조파 전류가 선로와 대지로 흘러 인근 통신선에 유도장해를 준다.
- △-△결선: △권선 안에서 3고조파 전류가 순환해 기전력이 정현파로 유지된다.
- △-Y결선: 1차 △권선이 3고조파 순환 경로가 되어 왜형이 생기지 않는다.
- Y-△결선: 2차 △권선이 3고조파 순환 경로가 되어 왜형이 생기지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요