다음 2차 제어시스템에서 PD 제어기의 제어입력 u(t)=-K_Py(t… | [7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차
다음 2차 제어시스템에서 PD 제어기의 제어입력 u(t)=−KPy(t)−KDy˙(t)u(t)=-K_Py(t)-K_D\dot{y}(t)를 이용하여 시스템을 안정시키려 한다. 피드백 제어시스템의 근의 실수부를 항상 −1-1보다 작게 하는 이득 KPK_P, KDK_D의 범위는? (단, y(t)y(t)는 출력, x1(t)x_1(t), x2(t)x_2(t)는 상태변수이다)
x˙1(t)=x2(t)\dot{x}_1(t)=x_2(t)
x˙2(t)=−x1(t)−2x2(t)+u(t)\dot{x}_2(t)=-x_1(t)-2x_2(t)+u(t)
y(t)=x1(t)y(t)=x_1(t)
1
KP>1, KD>0K_P>1,\ K_D>0
2
KP>0, KD>0K_P>0,\ K_D>0
3
KP>KD>0K_P>K_D>0
4
KP>0, KD>−0.5K_P>0,\ K_D>-0.5
해설

근의 실수부를 모두 −1-1보다 작게 하는 조건은 KP>KD>0K_P>K_D>0이다.

제어입력을 대입하면 x˙2=−(1+KP)x1−(2+KD)x2\dot{x}_2=-(1+K_P)x_1-(2+K_D)x_2이므로 특성방정식은 s2+(2+KD)s+(1+KP)=0s^2+(2+K_D)s+(1+K_P)=0이다.

s=p−1s=p-1로 치환하면 p2+KDp+(KP−KD)=0p^2+K_Dp+(K_P-K_D)=0이 되고, pp의 근이 모두 좌반면이려면 모든 계수가 양수여야 하므로 KD>0K_D>0, KP>KDK_P>K_D이다.

  • KP>1, KD>0K_P>1,\ K_D>0은 KP≤KDK_P\le K_D인 경우(예: KP=2, KD=3K_P=2,\ K_D=3)를 허용해 조건을 보장하지 못한다.
  • KP>0, KD>0K_P>0,\ K_D>0도 KP≤KDK_P\le K_D인 경우를 포함한다.
  • KD>−0.5K_D>-0.5는 음의 KDK_D를 허용하며, 이때 pp의 1차 계수가 음수가 되어 조건을 만족하지 못한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기