다음 선형 제어시스템에서 단위계단 입력 R(s)에 대한 (W(s)=0로… | [7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차
다음 선형 제어시스템에서 단위계단 입력 R(s)R(s)에 대한 (W(s)=0W(s)=0로 가정) 정상상태오차 essRe_{ssR}와 단위램프(unit ramp) 외란 W(s)W(s)에 대한 (R(s)=0R(s)=0로 가정) 정상상태오차 essWe_{ssW}는? (단, KPK_P, KIK_I, AA, TT는 양수이다)

essRe_{ssR}   essWe_{ssW}
문제 이미지
1
00   00
2
00   −1KI-\frac{1}{K_I}
3
∞\infty   00
4
∞\infty   −1KI-\frac{1}{K_I}
해설

계단 입력 오차는 essR=0e_{ssR}=0, 램프 외란 오차는 essW=−1KIe_{ssW}=-\dfrac{1}{K_I}이다.

개루프 (KP+KIs)As(Ts+1)\left(K_P+\dfrac{K_I}{s}\right)\dfrac{A}{s(Ts+1)}는 원점 극점이 2개인 2형이므로 계단 입력의 정상상태오차는 0이다.

R(s)=0R(s)=0이면 E(s)=−Y(s)=−Ass2(Ts+1)+A(KPs+KI)W(s)E(s)=-Y(s)=-\dfrac{As}{s^2(Ts+1)+A(K_Ps+K_I)}W(s)이다.
W(s)=1s2W(s)=\dfrac{1}{s^2}를 대입하면 essW=lim⁡s→0sE(s)=−AAKI=−1KIe_{ssW}=\lim_{s\to 0}sE(s)=-\dfrac{A}{AK_I}=-\dfrac{1}{K_I}이다.

  • 외란 오차가 0이라는 조합: 램프 외란 오차가 0이 되려면 외란 인가점 앞단(제어기)에 적분기가 2개 있어야 하는데 이 제어기에는 1개뿐이다.
  • 계단 입력 오차가 무한대라는 조합(외란 오차 0): 안정한 폐루프에서 계단 입력 오차는 발산하지 않으며 2형이므로 0이다.
  • 계단 입력 오차가 무한대라는 조합(외란 오차 −1/KI-1/K_I): 외란 오차는 맞지만 계단 입력 오차가 0이므로 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기