강구조공사에서 내화피복의 검사 및 보수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 18년 1회차
강구조공사에서 내화피복의 검사 및 보수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
미장공법을 적용하여 내화피복을 시공하는 경우에는 시공면적 5 m2당 1개소 단위로 핀 등을 이용하여 내화피복 두께를 확인하면서 시공한다.
2
내화피복에 뿜칠공법을 적용하는 경우 시공 후에 피복두께나 비중을 측정하기 위하여 코어를 채취하고, 코어채취는 바닥면적 1,500 m2마다 각 부위별 1회를 원칙으로 한다.
3
멤브레인공법을 내화피복에 적용하는 경우 재료반입 시에 각 층마다 또는 바닥면적 1,500 m2마다 각 부위별 1회를 원칙으로 재료의 두께나 비중을 확인하며, 1회에 5개로 한다.
4
내화피복재 내부에 있는 강재가 지속적으로 부식이 진행되므로 상대습도가 70 %를 초과하는 조건에서는 습도에 유의하여야 하고, 내화피복이 불합격인 경우에는 재시공으로 보수한다.
해설
멤브레인공법의 재료 반입 시 두께·비중 확인은 1회에 5개가 아니라 3개로 하므로 설명이 틀렸다.
1회 5개는 뿜칠공법의 시공 후 코어 채취에 적용되는 수량으로, 두 공법의 검사 수량을 바꿔 놓은 진술이다.
- 미장공법은 시공면적 5 당 1개소 단위로 핀 등을 이용해 두께를 확인하며 시공한다.
- 뿜칠공법은 시공 후 코어를 채취해 두께·비중을 측정하며 바닥면적 1,500 마다 부위별 1회가 원칙이다.
- 상대습도가 높으면 피복 내부 강재의 부식이 진행되므로 습도에 유의하고, 불합격 시 재시공으로 보수한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요