기성 콘크리트 말뚝 지정공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 18년 1회차
기성 콘크리트 말뚝 지정공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중굴착말뚝공법으로 말뚝을 설치할 때, 오거를 끌어올리는 작업은 부압에 의해 지반이 흔들리지 않도록 신속하게 진행한다.
2
말뚝 박기로 말뚝을 설치할 때, 말뚝은 박기 전 기초 밑면으로부터 150 mm ~ 300 mm 위의 위치에서 박기를 중단한다.
3
말뚝의 적재 또는 하역은 반드시 2점에서 지지하면서 실시하며, 세장비가 22보다 큰 말뚝에 대해서는 운반 및 취급에 특별한 주의가 요구된다.
4
시공정밀도를 확보하기 위해서 임의로 말뚝의 원위치를 조정해서는 안 되며, 입면 상으로 말뚝 상단은 평면적으로 100 mm 편차 이내에 있도록 한다.
해설
중굴착말뚝공법에서 오거는 부압으로 지반이 교란되지 않도록 천천히 끌어올려야 하므로, 신속히 진행한다는 설명이 틀렸다.
오거를 빠르게 인발하면 선단부에 부압(흡입)이 생겨 주변 흙이 빨려 들어오고 지지력이 떨어진다.
- 타격 시공 시 기초 밑면보다 150~300 mm 위에서 박기를 멈추는 것은 두부 정리 여유를 두기 위한 것으로 옳다.
- 적재·하역 시 2점 지지를 하고 세장비가 큰 말뚝은 휨 파손에 특히 주의한다는 설명은 옳다.
- 임의로 원위치를 조정하지 않고 말뚝 상단의 평면 편차를 허용치 이내로 관리한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요