미장공사 결함원인 및 대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
백화현상을 방지하기 위해서는 물시멘트비(W/C)를 낮추어 시공하는 것이 좋다.
2
미장면의 균열발생을 방지하기 위해서는 경화 시 물뿌림 등 인위적 환경을 조성하지 않는 것이 좋다.
3
미장재료 탈락현상을 방지하기 위해서는 접착력 증진을 위한 보조재료를 사용하는 것이 좋다.
4
미장바름은 가능한 얇게 여러 번 바르는 것이 좋다.
해설
미장면 균열을 막으려면 오히려 급격한 건조를 피하도록 물뿌림·보양 등 습윤 환경을 만들어 주어야 한다.
경화 초기에 수분이 빨리 증발하면 건조수축 균열이 생기므로 통풍·직사광선을 막고 적절히 습윤 양생한다.
- 물시멘트비를 낮추면 이동하는 수분과 가용성 성분이 줄어 백화 방지에 유리하다.
- 접착력 증진용 보조재료를 쓰면 바름층의 탈락을 줄일 수 있다.
- 얇게 여러 번 바르면 층별 건조가 고르게 되어 균열·박리가 줄어든다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요