프리캐스트 콘크리트구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 18년 1회차
프리캐스트 콘크리트구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
프리캐스트 콘크리트 부재의 설계기준압축강도는 21 MPa 이상으로 해야 한다.
2
프리캐스트 콘크리트 벽판 구조물에서 프리캐스트 콘크리트 부재가 바닥격막구조일 때, 격막구조와 횡력을 부담하는 구조를 연결하는 접합부는 최소한 4,400 N/m의 공칭인장강도를 가져야 한다.
3
프리캐스트 콘크리트 벽판 구조물의 일체성 확보를 위해 접합부는 강재의 항복에 앞서 콘크리트의 파괴가 먼저 이루어지도록 설계해야 한다.
4
프리캐스트 콘크리트 접합부에서는 그라우트 연결, 전단키, 기계적이음장치, 철근, 보강채움 또는 이들의 조합 등을 통해 힘이 전달되도록 해야 한다.
해설
옳지 않은 설명은 접합부에서 강재 항복보다 콘크리트 파괴가 먼저 일어나도록 설계한다는 내용이다.
일체성과 연성 확보를 위해 접합부는 콘크리트의 취성파괴에 앞서 강재가 먼저 항복하도록 설계해야 한다.
- 프리캐스트 부재의 설계기준압축강도를 21 MPa 이상으로 한다는 설명은 옳다.
- 바닥격막구조와 횡력저항구조를 잇는 접합부의 최소 공칭인장강도 규정은 옳다.
- 그라우트·전단키·기계적이음·철근·보강채움 등으로 힘을 전달한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요