1상분의 기전력이 800 [V]인 A, B 두 대의 3상 동기발전기를 … | [7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차
1상분의 기전력이 800 [V]인 A, B 두 대의 3상 동기발전기를 무부하로 병렬 운전 중 두 발전기의 기전력의 위상차가 30 ° 발생하였다. 이때 A발전기에서 B발전기로 공급되는 1상의 유효전력이 80 [kW]라면, 동기임피던스[Ω]는? (단, 두 발전기의 1상분 기전력의 크기와 파형, 동기임피던스의 크기는 같다)
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

동기임피던스는 2 Ω2\,\mathrm{\Omega}이다.

기전력 크기가 같은 두 발전기 사이에 위상차가 생기면 주고받는 1상 유효전력은 P=E22Zssin⁡δP=\dfrac{E^2}{2Z_s}\sin\delta이다.

80000=80022Zs×sin⁡30∘80000=\dfrac{800^2}{2Z_s}\times\sin 30^\circ
Zs=640000×0.52×80000=2 ΩZ_s=\dfrac{640000\times 0.5}{2\times 80000}=2\,\mathrm{\Omega}

  • 4: 분모의 2(두 기의 동기임피던스 합)를 빠뜨린 값이다.
  • 1: 계산값의 절반으로 맞지 않는다.
  • 3: 계산값과 맞지 않는다.