다음 피드백 제어시스템에서 C(s)=K일 때 단위계단 입력에 대한 정상… | [7급 국가직 자동제어] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 19년 1회차
다음 피드백 제어시스템에서 일 때 단위계단 입력에 대한 정상상태 오차는 0.5이고, 보상기(compensator) 를 사용하면 정상상태 오차는 0.1이다. 보상기의 극점을 에 배치할 때, 보상기에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 는 0형(type 0) 시스템이다)
1
지상보상기(lag compensator)이고, 보상기의 영점은 이다.2
지상보상기(lag compensator)이고, 보상기의 영점은 이다.3
진상보상기(lead compensator)이고, 보상기의 영점은 이다.4
진상보상기(lead compensator)이고, 보상기의 영점은 이다.해설
보상기는 지상보상기이고 영점은 이다.
일 때 이므로 이다.
보상기 사용 시 이고 에서 , 이다.극점()이 영점()보다 원점에 가까우므로 위상이 늦어지는 지상보상기이다.
- 지상이면서 영점 : 가 되어 오차가 약 0.17로 조건을 만족하지 못한다.
- 진상이면서 영점 : 극점이 영점보다 원점에 가까운 배치는 진상이 아니다.
- 진상이면서 영점 : 보상기 종류와 영점 값이 모두 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요