PD 제어기가 사용된 제어시스템에서 단위램프(unit ramp) 입력 … | [7급 국가직 자동제어] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 19년 1회차
PD 제어기가 사용된 제어시스템에서 단위램프(unit ramp) 입력 r(t)=tus(t)r(t)=tu_s(t)에 대한 정상상태 오차가 0.025이고, 감쇠비(damping ratio)가 1이 되는 KPK_P와 KDK_D의 값은? (단, us(t)u_s(t)는 단위계단 신호이다)

KPK_P KDK_D
문제 이미지
1
0.1 0.075
2
0.1 0.15
3
1 0.075
4
1 0.15
해설

정상상태 오차와 감쇠비 조건을 모두 만족하는 값은 KP=1K_P=1, KD=0.075K_D=0.075이다.

개루프 전달함수는 400(KP+KDs)s(s+10)\dfrac{400(K_P+K_Ds)}{s(s+10)}이므로 속도오차상수는 Kv=lim⁡s→0sL(s)=40KPK_v=\lim_{s\to0}sL(s)=40K_P이다.
ess=1Kv=0.025e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=0.025에서 Kv=40K_v=40, 따라서 KP=1K_P=1이다.

특성방정식은 s2+(10+400KD)s+400=0s^2+(10+400K_D)s+400=0이므로 ωn=20\omega_n=20이고, 감쇠비 1 조건에서 10+400KD=2⋅1⋅20=4010+400K_D=2\cdot1\cdot20=40, KD=0.075K_D=0.075이다.

  • KP=0.1K_P=0.1인 조합: Kv=4K_v=4가 되어 정상상태 오차가 0.25로 커진다.
  • KD=0.15K_D=0.15인 조합: 감쇠 항이 70이 되어 감쇠비가 1보다 커진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기