금속 커튼월의 설계 요구 성능에서 기밀성능 및 시험방법은 공사시방에 따르나, 정한 바가 없을 때에는 75 Pa부터 최대 299 Pa의 압력차에서 시행하게 된다. 이때, 공기유출량에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
고정창의 경우 18.3 L/m2・min 이하, 개폐창의 경우에는 23.2 L/m・min 이하가 되도록 설계한다.
2
고정창의 경우 20.3 L/m・min 이하, 개폐창의 경우에는 25.2 L/m2・min 이하가 되도록 설계한다.
3
고정창의 경우 22.3 L/m2・min 이하, 개폐창의 경우에는 27.2 L/m・min 이하가 되도록 설계한다.
4
고정창의 경우 24.3 L/m・min 이하, 개폐창의 경우에는 29.2 L/m2・min 이하가 되도록 설계한다.
해설
기밀성능 기준은 고정창 이하, 개폐창 이하이다.
고정창은 유리면 면적당() 누기량으로, 개폐창은 틈새가 생기는 문틀 길이당() 누기량으로 평가한다.
- 고정창 20.3·개폐창 25.2 기준은 수치가 다르고 면적·길이 단위도 뒤바뀌어 틀리다.
- 고정창 22.3·개폐창 27.2 기준은 단위 배치는 맞지만 수치가 달라 틀리다.
- 고정창 24.3·개폐창 29.2 기준은 수치가 다르고 면적·길이 단위도 뒤바뀌어 틀리다.